PROFIBUS怎么进行控制M440?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

最近我们在用s7 300 通过PROFIBUS-DP控制M440变频器.是通过发送SFC15来控制的,用的是PPO1.第一个字是控制字,第二个是速度.一开始我们第一个字发送47F但是变频器不动,后来发送57F后可以动了,但是速度永远是5HZ.第而个字发送的起不到作用..我想请教下高手.发送57F是不是就是点动,改不了速度啊? 为什么发送47F后第二个字给速度9000怎么不动啊? 希望高手能帮忙回答下,谢谢

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    估计是你的参数设置有误,此时你启停命令和频率均从网络给定,因此,
    P0700=6
    P1000=6
    既然通讯通了,而你发出的数据无效,就是因为变频参数设置不对,变频没有采纳接收到的数据。

    控制字没问题,启动控制字=447F,47F都可以,对应停机控制字就是447E,47E。注意启动控制字是跳变有效,也就是如果变频器断电前控制字=447F,重新上电后变频是不会动的。

    PPO中的速度设定值=327大约对应变频器的频率=1HZ。