热电偶输入模块6ES7 331-7PF10-0AB0的温度与输入量的关系?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

请问:热电偶输入模块6ES7 331-7PF10-OABO的温度与输入量的关系,比如实际温度为1000度对应的输入量是多少?
谢谢!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    热电偶输入模块6ES7 331-7PF10-OABO的精度是0.1℃.
    实际温度和数字量之比为1:10
    所以实际温度1000℃对应数字输入10000(注意温变的标称范围)

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    这个与你的硬件组态的方式有关系!
    如果组态为STD,则结果应该为10000
    如果组态为CL,则结果应该为100000
    组态的方式不同,精度不同。