S7-400如何通过PROFIBUS-DP 和6RA70系列的直流传动装置通讯?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

S7-400如何通过PROFIBUS-DP 和6RA70系列的直流传动装置通讯?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    变频器侧,加一块CBP2的通信板,设置参数:
    P927 = 40 (使能CBP2参数化)
    P918 = 4(从站PROFIBUS站号)
    U722 = 10MS (报文监控时间)
    P648 = 3001(控制字PZD1)
    P644,i001=3002(控制字PZD2,主设定)
    U734,i001=32(状态字,PZD1反馈值)
    U734,i002=151(状态字,PZD2反馈值)

    PLC侧组态连接CBP2,选择PPO类型,组态通信接口区后编程通信即可。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    6RA70系列的直流传动装置如果支持DP通讯,管厂家要个GSD文件,导入后组态