300PLC怎么让数字量输出Q,始终有输出?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

我的是300的PLC,怎么能让数字量输出Q,始终有输出啊,200中我可以用SM0.0来解决,那300该怎么做呢,最好详细些?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    L M0.0
    ON M0.0
    =Q0.0
    就是无论M0.0=1还是=0 q0.0均为1

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    方法1:当M1.1=1时
    A     M      1.1
    =     Q    124.0
    方法2:当M1.1=0时
    AN     M      1.1
    =     Q    124.0
    方法3:在LAD中可以无条件给Q置位。