串口的终端电阻接法

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

CPU 314-2DP PtP和六个仪表通讯(RS485 标准9针D型连接器,ASCII协议)  CPU是15针D型子连接器,主从结构(CPU主站,仪表是从站) 我想问这种网络的终端电阻怎么接,分别是多少欧姆?

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    50米内原则上可以不接,但是建议你接上电阻。在两根通讯数据线R(A)与R(B)上的终端接上330欧姆的电阻即可。