step7组态了PC Station下载不能建立连接?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

用step7组态了PC Station,下载时却总是说不能建立连接,我已在控制面板里将应用程序接口改成了CP_L2_1:-->CP5611(PROFIBUS)为何还会连接不上,另在station configuration editor里加上application后显示application有错,是什么原因啊,我的step7是V5.3+SP3,SIMATIC NET是6.3,是版本冲突的问题吗?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    问题解决可参考网上课堂关于如何建立OPC SERVER的文章。

    1. 接口S7ONLINE-->PC INTERNAL
    2. 在SIMATIC NET的Configuration console中Modules下CP5611的Mode of module改成Configured Mode
    3. 没有软件冲突问题,可以查一下Step软件兼容性列表。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    PC Station 你可以通过本机以太网下载(需要组态IE模块到PCStation)  用5611的方式基本不能下载

    最好还是用PCStation的导入功能将XDB文件导入进去即可

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:344133793@qq.com<仅限广告合作>