直流电源为什么不能并联?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

今天遇到这样一个问题,一直不得其解!
请大家帮忙!
我有两个24V的电源,一个5A,另一个2A,
从使用上,我也知道这两个电源一般不能作为并联使用,
但是今天一个现场工程师问我为什么不能并联,我却说不出来了!
谁能从原理上帮我解释一下!谢谢!

提出这个问题的原因是:
我在现场发现现场工程师把两个电源并联了,就立即说明了情况,让他做了更改!
但是他说这样没问题,(实践证明:一个电压为:26.9V,另一个为25.3V,已经长时间这样运行了,拆开后,我发现两个电源都没有问题)。
我说不能这样接,他反问我为什么!我却说不出来为什么了!

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    强烈建议电源不要并联使用,当电源电压相差较大时会产生环流,使输出电流低的电源接受电流,长时间使用会烧坏电源。因为是并联供电也会使另一个好电源烧坏。我厂就有这种情况发生,致使装置切断进料。可以采用继电器使电源互为备用,如负载较大可考虑使用24伏直流接触器。另一方案是在电源正输出端串联二极管杜绝环流,如果还不放心可在输出电路并联浮充电池组稳定输出电路电压。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    作为两个普通的开关电源,如果将其输出并联,那么检测输出电压并不能完全一致,输出电压低的那个就会接受电流,从而导致其电压进一步降低,恶性循环下去,当然电源就烧掉了。

    总而言之 不能保证负荷的平均分配 会导致电源崩溃

    我已经咨询了设计开关电源的专家,可以直接在24V输出端增加一个二极管,这样就可以并联使用了。

    至于你的电源没有问题 不能说明能这么接。可能是负载电流不大的关系吧。而且,未必每个电源这么并联就一定会坏的