什么命令可以使S7-300cpu从新初始化啊?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

在用S7-300控制变频器的时候,如果变频器失控了.什么命令可以使S7-300cpu从新初始化啊?

3个回复

  • plc学习
    plc学习

    首先你的问题源于通讯干扰,解决办法是系统良好接地,变频器PE端接地,通讯信号线接地,变频器的动力线要用屏蔽线且接地.
    启动/停止最好用硬接线的方式,这样开关量信号比较可靠.
    采用DP通讯的方式可在变频器上设置通讯超时的方法来避免失控.
    在300里可以把你用到的和通讯有关的位,地址等复位,自己编就可以,这也只能算是故障复位吧.

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    如何控制传动没有说清楚啊!
    1,如果使用硬线,即I/O的话。可以设置模块的输出替代值,以保证工艺或人身的安全。
    2,如果是通讯的话,例如DP通讯。在传动设置timeout参数,保证通讯断开时,有效停车。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    失控?
    如果硬线控制 失控的时候 那PLC也没有办法了
    如果DP控制,失控就是DP线断了吧,可以设置变频器停止或者继续运行的。
    CPU不必初始化的。