西门子PLC SM338与25bit绝对值编码器连接时组态里如何设定?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

例如,当使用单圈编码器时,2  (的9 次方幂)步=512 步/分辨率(分辨率/360°)。

    在STEP 7 中进行下列参数设置

编码器绝对值:13 位

标准化:4 个位置

步/分辨率:512
以上是手册里的说明。
现在我用的是25位,分辨率8192的编码器是否需要标准化“12个位置”呢?请大侠指点

1个回复

  • plc学习
    plc学习

    无需特别设定。只是在实测时加以纠正即可。如是角位仪那另当别论。