CP341模块支持MODBUS协议吗?

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

谁能详细说明一下CP341模块的功能,它支持MODBUS协议吗?它的驱动程序是装在上位机中还是装在PLC中?

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    CP341模块支持ASCII协议、3964(R)、RK512计算机通信,同样也有三种接口:RS232C,20mATTY, X27(RS422/485)可供选择。但是三种接口支持的协议是不同:RS232C和20mATTY和 X27(RS422)均支持前面三种协议,而 X27(RS485)只支持ASCII协议。
    CP341也支持特殊协议,包括Modbus和DH通信协议,但都需要另外加载。其中Modbus协议分为RTU主站和RTU从站两种。
    驱动程序需要在PC中装载,然后才能在STEP7中调用相应的程序功能;程序编写好后,需要下载到PLC中。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    341支持Modbus需要有硬件狗支持(插在模块下面的),硬件狗的价格和模块差不多了
    不如使用Modbus转DP桥 便宜多了