cp5611通过MPI可以同时与12个CPU315通讯吗

西门子plc 发布于 8个月前 分类:S7-300/400

上位机安装wincc和cp5611,wincc中通过MPI协议可以同时与12个CPU315的MPI通讯吗,每个315DP口下挂12个DP从站

2个回复

  • plc学习
    plc学习

    5611卡是软卡,卡上没有处理器,因此最多只能连接8个CPU;
    5613卡是硬卡,卡上带有处理器,最多可以连接44个CPU。
    或者你可以采用IE通讯,最多连接64个PLC,但是每个PLC后面都得有IE模块,投入较大。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    5611不可以带那么多站 最多8个
    需要5613卡