西门子plc S7通讯中分段发送与接收

西门子plc 发布于 1个月前 分类:S7-1500

S7通讯中分段发送与接收,不允许在具有优化访问的块中对数据进行绝对寻址1-3

2个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    你可以在DB1中建立一个数组 RCV[1..10] OF INT
    然后可以用DB1.RCV引用这个数组,替代原来的any类型的访问2-6

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    在写完INT后空格下,再写10试试看。