西门子plc模拟量输入模块6ES7 531-7KF00-0AB0使用问题

西门子plc 发布于 1个月前 分类:S7-1500

1.如果设定输入信号是2线式电流,接线到通道的第1,2端子,比如2线式的压力传感器,就不需要串接24VDC的电源吗
2.如果设定热电阻输入,第0通道设定为热电阻,第1通道就不能设定为热电阻,但可用作其他输入吗,如0-10VDC

5个回复

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者
    1.可以直接接压力变送器两线制的,本身带24V供电。
    2.300的模拟量输入需要跳线的,你拿到实物图就知道了,它是两个通道一组,一组只有一个跳线端子,一次改两个通道。
  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    已阅,最佳答案正确。注意额,1500的模拟量模块没有量程卡的,直接在组态中设置。

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1.不用再接24V,注意卡件跳线
    2.一次设置两通道,1通道只能使用0通道一致的信号类型

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    1、不用接了,模块的2线制电流信号,就有24V电源输出
    2、不可以,热电阻一个信号占用两个通道,第一个通道接热电阻,第二个就不能用了,你可以用博图设置一下就知道了,第二个通道会显示禁用的

  • plc电工爱好者
    plc电工爱好者

    .如果设定输入信号是2线式电流,接线到通道的第1,2端子,比如2线式的压力传感器,就不需要串接24VDC的电源吗
    模块本身提供24VDC,不需要串接24VDC的电源
    2.如果设定热电阻输入,第0通道设定为热电阻,第1通道就不能设定为热电阻,但可用作其他输入吗,如0-10VDC
    量程卡按一次设置两个通道,信号形式是一样的,不能再用于其他形式的信号