西门子plc如何进行时间比较?

问题:比如在一段30秒的时间内,我想用比较的方法去实现逻辑,如!1-10秒我让电机转10-15我让电机2转,15-30秒我让电机3转!能否写成时间大于0小于等于10时给一个输出(以此类推)!这要样的时间比较怎么写?求大神指教!

最佳答案:

两个类似的思路,
可以用一个定时器(设置好复位条件),用定时器的累计计时值,与希望输出的时间点比较,条件满足,输出。

也可以用1S脉冲(可以用300的时钟脉冲,论坛里有时钟脉冲的用法),用计数器(同样设置好复位条件),计数值到达某个值,输出。