西门子变频器A0502-过电压故障怎么处理?

2019年1月20日11:15:01 发表评论 966 阅读

A0502

以下内容仅作为故障报警排查的指导,不具有绝对性,导致变频器故障报警的原因很多,情况也较复杂,本文只是对常见的故障报警原因和处理方法进行说明,供参考。

故障名称:直流电压超过报警阀值,是指变频器的直流母线电压超过报警阀值(阀值请参考,r1242)。

常见报警原因

  1. 电源电压过高
  • 电源波动
  • 电源侧其他设备引起的操作过电压

2.负载能量回馈

  • 大惯量负载减速过程
  • 位能性负载
  • 负载突变(突然减载)

3.硬件问题

  • 变频器直流电压检测回路有问题

常见处理办法

  • 检查进线电压,保证电源电压在允许范围内
  • 大惯量负载延长减速时间P1121。
  • 大惯量负载减速或位能负载在必要时使用制动单元+制动电阻(对于MM440 75kw以下,内置了制动单元)。
  • 在变频器停止输出的情况下检查参数r0026(正常值为500-600),并用电压表实测DC+,DC-两端电压,如果所测量值与r0026不符,说明直流回路的检测回路存在问题,建议维修。

案例集

如何进行故障确认

如何查看故障和报警历史记录

如何查询故障时间:BOP查询方法 AOP查询方法

如何将变频器的继电器输出功能定义为报警或故障输出

如何屏蔽故障/报警信号

weinxin
plc入门知识问答
所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题,就会有答案

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: